Keuring van liften door een ETDC

Beste,

Ik ben mede-eigenaar en tevens lid van de RME van een nieuwbouw appartementencomplex bestaande 20 appartementen met bijhorende bergingen en 19 staanplaatsen.
In het gebouw bevinden zich 2 personenliften en 1 autolift.

De eerste appartementen werden door de eigenaars voorlopig opgeleverd op 8 juni 2016.
Het laatste appartement werd voorlopig opgeleverd medio december 2016.

Voor de meeste appartelmenten is de voorlopige oplevering ondertussen stilzwijgend overgegaan in een definitieve oplevering.

De voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw heeft plaats gevonden op 6 december 2016.

Personenliften en autolift zijn in gebruik genomen medio augustus 2016.
De liften voldoen allen aan een CE-keuring.
Tot op heden werd er nog steeds geen keuring uitgevoerd door een EDTC.

Nochthans is dergelijke keuring een wettelijke verplichtin bij de indienststelling en vervolgens periodiek.
In de liften zijn (buiten de CE goedkeuring) nergens de verplichte vermeldingen aangebracht van een eventuele EDTC-controle.

De VME heeft in haar laatste jaarlijkse vergadering dd. 4 augustus 2017 de syndicus de opdracht gegeven deze EDTC-keuringen te laten plaats vinden.

Er rust m.i. een aansprakelijkheid ten laste van de VME ingeval van ongeval met materiële of lichamelijke schade met niet ETDC gekeurde liften.

Wat kan de RME of VME ondernemen indien de syndicus verzaakt aan de verplichte EDTC keuring?

Met vriendelijke groeten,

Luc De Meyer
Leuvensevest 26 bus 3
2500 Lier

Residentie DEN BELGICA
Gebouwcode: 72D91D-9861
2 antwoorden